8613564568558

Rasprava o pote?ko?ama i mjerama opreza u podvodnom izgradnji gomile u mjestu

Uobi?ajene pote?ko?e u izgradnji

Zbog brzine brze gradnje, relativno stabilni kvalitet i mali utjecaj klimatskih faktora, podvodnim dosadnim fondacijama gomile su ?iroko usvojeni. Osnovni proces izgradnje dosadnih slojeva: Gra?evinski raspored, ku?i?te za polaganje, ?i??enje donje rupe, impregniraju?i ?eli?ni kavez balast, sekundarni kavez za zadr?avanje, podvodni beton, hrpa. Zbog slo?enosti faktora koji utje?u na kvalitetu podvodnog betona, konstrukcija kontrola kvaliteta ?esto postaje te?ka to?ka u kontroli kvalitete podvodnih dosadnih fondacija.

Uobi?ajeni problemi u podvodnom betonu Izgradnja izlivanja uklju?uju: te?ki curenje zraka i vode u kateteru i lom na hrpu. Beton, blato ili kapsula koja tvori labavu slojevu strukturu ima plutaju?i me?usloj pukotine, koji direktno uzrokuje da se gomila prekine, utje?e na kvalitetu betona i uzrokovan da se gomila napu?ta i preure?uje; Du?ina cjevovo?a sahranjena u betonu je previ?e duboka, ?to se pove?ava oko nje i onemogu?ava izvla?enje probijanja, ?to rezultira pojavom lomljenja hrpe, ?to izlijevanje ne glatko, uzrokuje da beton izvan vodene akcije i propada; Opravdanost i pad betona sa niskim sadr?ajem pijeska i drugim faktorima mogu uzrokovati blokiranje vode, ?to rezultira slomljenim trakama za lijevanje. Prilikom sipanja, odstupanje polo?aja se ne obra?uje na vrijeme, a plutaju?i me?uladak pucanja pojavit ?e se u betonu, uzrokuju?i lomljenje hrpe; Zbog pove?anja betonskog vremena ?ekanja, fluidnost betona unutar cijevi postaje lo?ija, tako da se mije?ani beton ne mo?e normalno izliti; Ku?i?te i fondacija nisu dobri, ?to ?e uzrokovati vodu u zidu ku?i?ta, uzrokuju?i okolno tlo da potone i kvaliteta hrpe ne mo?e biti zagarantovan; Zbog stvarnih geolo?kih razloga i pogre?nog bu?enja mogu?e je prouzrokovati kolaps zida rupe; Zbog pogre?ke zavr?nog testa rupe ili ozbiljne rupe u kolapsu tokom postupka, naknadne padavine ispod ?eli?nog kaveza je previ?e debelo, ili visina izlijevanja nije na mjestu, ?to rezultira dugom hrpom; Zbog nepa?nje ili pogre?ne operacije osoblja, akusti?na cijev za otkrivanje ne mo?e normalno raditi, ?to rezultira ultrazvu?nim otkrivanjem temelja hrpe ne mo?e se normalno izvesti.

"Omjer mje?avine betona treba biti precizan

1. Izbor cementa

U normalnim okolnostima. Ve?ina cementa koja se koristi u na?oj op?oj konstrukciji obi?an je silikatni i silikatni cement. Op?enito, po?etno vrijeme postavljanja ne bi trebalo biti prije dva i pol sata, a njegova snaga treba biti ve?a od 42,5 stepeni. Cement koji se koristi u izgradnji trebao bi pro?i fizi?ki test nekretnina u laboratoriji kako bi se ispunilo zahtjeve stvarne gradnje, a stvarni iznos cementa u betonu ne smije prelaziti 500 kilograma po kubi?nom broju, a treba ga koristiti strogo u skladu s navedenim standardima.

2. Izbor agregata

Postoje dva stvarna izbora agregata. Postoje dvije vrste agregata, jedan je ?ljunak, a drugi je zdrobljeni kamen. U stvarnom procesu izgradnje ?ljunak bi trebao biti prvi izbor. Stvarna veli?ina ?estica agregata treba biti izme?u 0,1667 i 0,1255 kanala, a minimalna udaljenost od ?eli?ne trake treba biti 0,25, a veli?inu ?estica treba garantovati unutar 40 mm. Stvarni omjer grubog grubog agregata trebao bi osigurati da beton ima dobru obradivost, a sitan agregat je po?eljno srednji i grub ?ljunak. Stvarna vjerojatnost sadr?aja pijeska u betonu treba biti izme?u 9.5 i 1/2. Omjer vode do pepela trebao bi biti izme?u 1/2 i 3/5.

3. Pobolj?ati obradivost

Da bi se pove?ala obradivost betona, ne dodajte druge dodatke u beton. Betonski dodaci koji se koriste u podvodnoj konstrukciji uklju?uju smanjenje vode, sporo izdanje i sredstva za ja?anje su?e. Ako ?elite dodati dodatke u beton, morate provesti eksperimente kako biste odredili vrstu, iznos i postupak dodavanja.

Ukratko, omjer mje?avine betona mora biti prikladan za podvodno izlijevanje u cjevovod. Omjer mje?avine betona treba biti prikladan tako da ima dovoljnu plasti?nost i koheziju, dobru fluidnost u provolju tijekom postupka izlijevanja i nije sklona segregaciji. Generalno gledano, kada je podvodna snaga visoka, izdr?ljivost betona tako?e ?e biti dobra. Dakle, od ?vrsto?e cementa, kvalitet betona treba osigurati razmatranjem betona, ukupnog omjera stvarne koli?ine cementa i vode, performanse razli?itih doping aditiva itd. I osigurati da omjer snage za beton treba biti ve?a od dizajnirane ?vrsto?e. Vrijeme mije?anja betona treba biti prikladno, a mije?anje bi trebalo biti ujedna?eno. Ako je mije?anje neravnomjerno ili prodiranje vode nastaje tijekom betonskog mije?anja i transporta, betonska fluidnost je lo?a i ne mo?e se koristiti.

"PRVI ZAHTEVI KOLI?INA KOLIKA

Prva koli?ina betona treba osigurati da se dubina cjevovodi zakopane u betonu nakon sipa betona nije manja od 1,0m, tako da je betonski stupac u kanalu i tlaku blata izvan cijevi izbalansirani. Prva koli?ina izlijevanja betona trebala bi biti odre?ena izra?unom prema sljede?oj formuli.

V = π / 4 (D 2H1 + KD 2H2)

Gdje v je po?etni ja?ini betona, m3;

H1 je visina potrebna za betonski stupac u kanalu da uravnote?i pritisak sa blatom izvan kanala:

H1 = (H-H2) γw / γc, m;

H je dubina bu?enja, m;

H2 je visina betonske povr?ine izvan vodovoda nakon po?etnog izlijevanja betona, ?to je 1,3 ~ 1,8m;

γw je gusto?a blata, ?to je 11 ~ 12kn / m3;

γc je betonska gusto?a, koja je 23 ~ 24kn / m3;

D je unutra?nji promjer kanala, m;

D je promjer rupe za gomilu, m;

K je koeficijent punjenja betona koji je K = 1,1 ~ 1.3.

Po?etni ja?inu izlijevanja izuzetno je va?an za kvalitetu hrpe odvojenog mjesta. Razumna prva koli?ina izlijevanja ne mo?e samo osigurati glatku konstrukciju, ve? i osigurati da dubina sahranjene cijevi za sahrani ispunjava zahtjeve nakon ?to je lijevak ispunjen. Istovremeno, prvo izlijevanje mo?e u?inkovito pobolj?ati nosivost temeljnog temelja na hrpe ispiranjem sedimenta na dnu rupe, tako da prvo ja?inu izlijevanja mora biti strogo potrebna.

"Izlivanje kontrole brzine

Prvo, analizirajte mehanizam pretvorbe u mrtvu te?inu trupaca koji prenosi silu na sloj tla. Interakcija gomile-tla dosadne gomile po?inje se formirati kada se izliva beton karoserije pile. Prvi sipani beton postepeno postaje gust, komprimiran i smje?ta pod pritiskom kasnije izlivenog betona. Ovaj pomak u odnosu na tlo podlije?e otpornosti prema gorem kraju tla, a te?ina karoserije hrpe postepeno se prenosi na sloj tla putem ovog otpora. Za gomile sa brzom sipanjem, kada se sav beton izli, iako beton jo? nije u po?etku postavljen, kontinuirano je utjecaj i zbijeno tokom sipaju i prodire u okolne slojeve tla. U ovom trenutku, beton se razlikuje od obi?nih teku?ina, a prijanjanje na tlo i vlastiti otpornost na smicanje su formirali otpor; Dok je za gomile sa sporim sipanjem, jer je beton blizu po?etnog pode?avanja, otpornost izme?u njega i zida tla bit ?e ve?a.

Udio mrtvog te?ine dosadnih gomila preba?en u okolni sloj tla izravno je povezan sa brzinom izlijevanja. ?to je br?e brzine izlijevanja, manji udio te?ine prenosi se na sloj tla oko hrpe; Sporije brzina izlijevanja, ve?a je udio te?ine preno?en na sloj tla oko hrpe. Stoga, pove?avanje brzine izlijevanja ne samo da igra dobru ulogu u osiguravanju homogenosti betona tela za hrpu, a da se te?i na dnu hrpe retko nalaze u budu?oj upotrebi, ?to igra odre?enu ulogu u pobolj?anju sredstva za napredak i pobolj?anje efekta upotrebe.

Praksa se pokazala da je br?e i gla?a? sipaju?i rad hrpe, bolji je kvalitet hrpe; ?to se vi?e ka?njenja, to ?e se pojaviti i vjerovatnije nesre?e, tako da je potrebno posti?i brz i kontinuirano izlijevanje.

Vrijeme sipanja svake hrpe kontrolirano je prema po?etnom vremenu pode?avanja po?etnog betona, a retarder se mo?e dodati u odgovaraju?em iznosu ako je potrebno.

"Kontrolirajte sahranjenu dubinu kanala

Tokom podvodnog procesa izlivanja betona, ako je dubina kopriva zakopana u betonu umjerena, beton ?e ravnomjerno ?iriti, imati dobru gustinu, a njegova povr?ina ?e biti relativno ravna; Naprotiv, ako se beton ?iri neravnomjernom padinom, lako se razmno?ava i odvoji, utje?e na kvalitetu, tako da se razumna pokopana dubina kanala mora kontrolirati kako bi se osigurala kvalitet tijela hrpe.

Sahranjena dubina kanala je prevelika ili premala, koja ?e utjecati na kvalitetu hrpe. Kada je sahranjena dubina premala, beton ?e lako prevrnuti betonsku povr?inu u rupu i valjati se u sedimentu, uzrokuju?i blato ili ?ak slomljene gomile. Lako je izvla?iti i kanal iz betonske povr?ine tokom rada; Kada je sahranjena dubina prevelika, betonska otpornost na podizanje vrlo je velik, a beton se ne mo?e pogubiti paralelno, ali samo se gura du? vanjskog zida kanala u blizini gornje povr?ine, a zatim se kre?e na ?etiri strane. Ova EDDDY struja je tako?e lako iskoristiti sediment oko tela hrpa, proizvodnju kruga inferiornog betona, koji utje?e na snagu tela hrpe. Pored toga, kada je sahranjena dubina velika, gornji beton se ne kre?e du?e vrijeme, gubitak pada je velik, a lako je uzrokovati nezgode za lomljenje gomile uzrokovane blokiranjem cijevi. Stoga se sahranjena dubina kanala op?enito kontrolira u roku od 2 do 6 metara, a za velike promjer i ekstra duge hrpe, mo?e se kontrolirati u rasponu od 3 do 8 metara. Proces izlijevanja treba ?esto podizati i ukloniti, a nadmorska visina betonske povr?ine u rupu treba precizno mjeriti prije uklanjanja cjevovoda.

"Kontrolirajte vrijeme ?i??enja rupa

Nakon zavr?etka rupe, sljede?i postupak treba obaviti na vrijeme. Nakon prihva?anja drugog rupa prihva?eno je da se izlijevanje betona treba obaviti ?to je prije mogu?e, a vrijeme stagnacije ne bi trebala biti preduga. Ako je vrijeme stagnacije preduge, ?vrste ?estice u blatu pridr?avat ?e se zida rupa da bi se formirala debela ko?a blata zbog odre?ene propusnosti sloja zidnog tla. Ko?a od blata je sendvi? izme?u betona i zida tla za vrijeme izlijevanja betona, ?to ima podmazivanje i smanjuje trenje izme?u betona i zida tla. Pored toga, ako se zid tla natopi u blatu ve? du?e vrijeme, neke ?e se svojstva tla tako?er mijenjati. Neki slojevi tla mogu se nabunjati i snagu ?e se smanjiti, ?to ?e utjecati i na nosivost hrpe. Stoga, tijekom izgradnje, zahtjevi specifikacija treba strogo slijediti, a vrijeme od formiranja rupa za konkretno izlijevanje mo?e se skratiti ?to je vi?e mogu?e. Nakon ?to se rupa o?isti i kvalificirana, beton treba izliti ?to je prije mogu?e u roku od 30 minuta.

"Kontrolirajte kvalitetu betona na vrhu hrpe

Budu?i da se gornji optere?enje prenosi kroz vrh hrpe, ?vrsto?a betona na vrhu hrpe mora ispunjavati zahtjeve za dizajn. Prilikom izlijevanja nadmo?im vrhom hrpe, potrebno je kontrolirati, a pad betona mo?e biti na odgovaraju?i na?in smanjenja na vrhu hrpe na vrhu premje?tanja po jednom prelivu na vrhu hrpe na vrhu hrpe na vrhu hrpe, a ja?ina betona na vrhu hrpe mora ispunjavati zahtjeve za dizajn. Visina previranja velikih promjera i ekstra dugih gomile treba smatrati sveobuhvatnom du?inom i pre?nika hrpe, a treba da se gubene prelivene i dodatne pile nakupljaju, ?to spre?ava da se mjerni u?e ne bi precizno prosu?ivao povr?inu debelog blata ili betona i uzrokuju?i nerazumljivanje. Prilikom izvla?enja zadnjeg dijela vode?ih cijevi, brzina povla?enja trebala bi biti spora da se sprije?i debelo blato na vrhu hrpe od stiskanja i formiranja "jezgra blata".

Tokom procesa podvodnog betona, postoji mnogo veza koje zaslu?uju pa?nju kako bi se osigurala kvalitet gomila. Tokom ?i??enja sekundarnog rupa, pokazatelji performansi blata trebaju se kontrolirati. Gusto?a blata treba biti izme?u 1,15 i 1,25 prema razli?itim slojevima tla, sadr?aj pijeska treba biti ≤8%, a viskoznost bi trebala biti ≤28-ih; Debljina sedimenta na dnu rupe treba precizno mjeriti prije izlijevanja, a izlijevanje se mo?e u?initi samo kada ispunjava zahtjeve za dizajn; Priklju?ak provoda treba biti ravna i zape?a?ena, a vod treba biti testiran tlakom prije i nakon upotrebe u odre?enom vremenskom periodu. Pritisak koji se koristi za test pritiska zasnovan je na maksimalnom pritisku koji se mo?e pojaviti tokom izgradnje, a otpornost na pritisak treba da dostigne 0,6-0.9MPA; Prije izlijevanja, kako bi se omogu?ilo nesmetano pra?enje vodene vode, udaljenost izme?u dna vodstva i dna rupe treba kontrolirati na 0. 3 ~ 0,5m. Za gomile sa standardnim promjerom manjim od 600, udaljenost izme?u dna cjevovoda i dna rupe mo?e se prikladno pove?ati; Prije izlijevanja betona, 0,1 ~ 0,2m3 od 1: 1,5 cementno malter treba prvo izliti u lijevak, a zatim se beton treba izliti.

Pored toga, tokom postupka izlijevanja, kada beton u kanalu nije pun i ulazi u zrak, naknadni beton treba polako ubrizgati u lijevak i kanal kroz provod. Beton se ne smije izliti u cjevovod da ne bi izbjegavao formiranje vazdu?ne vre?ice visokog pritiska u vodstvu, stiskaju?i gumene jastu?e izme?u presjeka cijevi i uzrokuju?i curenje vode. Tokom postupka izlijevanja, posve?ena osoba trebala bi izmjeriti visinu rastu?ih visine betonske povr?ine u rupu, ispunite podvodnu zapis izlijevanja betona i zabilje?ite sve gre?ke tokom postupka izlijevanja.

"Uobi?ajeni problemi i rje?enja

1 blato i voda u kanalu

Blato i voda u kanalu koji se koriste za izlivanje podvodnog betona tako?er je zajedni?ki problem iz gradnje kvalitete u izgradnji gomilama u mjestu. Glavni fenomen je da prilikom izlijevanja betona, ubod blata u vodovodu, beton je zaga?en, ?vrsto?a je smanjena, a formiraju se me?uobroji. Uglavnom je uzrokovana sljede?im razlozima.

1) Rezerva prve serije betona nije dovoljna, ili iako je rezervna betona dovoljna, udaljenost izme?u dna vodstva i dna rupe je prevelika, a dno vodene ne mo?e biti sahranjeno nakon ?to betonski i voda ulaze s dna.

2) Dubina kanala umetnuta u beton nije dovoljna, tako da je blato pomije?ano u vodovod.

3) Spoj vode nije uski, gumeni jastu?i? izme?u zglobova stiska se otvorenim zra?nim jastukom visokog pritiska, ili zavarivanje je slomljeno, a voda se protjeru u zglob ili zavarivanje. Vodovod se previ?e izvla?i, a blato se stisne u cijev.

Da bi se izbjeglo blato i vodu koji u?u u vodovod, treba poduzeti odgovaraju?e mjere unaprijed kako bi se sprije?ilo. Glavne preventivne mjere su sljede?e.

1) Iznos prve serije betona treba da se utvrdi izra?unom, a treba odr?avati dovoljnu koli?inu i sila i sila.

2) ustima za vodovod treba dr?ati na udaljenosti od najmanje 300 mm do 500 mm od dna utora.

3) Dubina kanala umetnuta u beton treba ?uvati na manje od 2,0 m.

4) Obratite pa?nju na kontrolu brzine izlijevanja tijekom izlijevanja i ?esto koristite ?eki? (sat) za mjerenje betonske raste povr?ine. Prema izmjerenoj visini, odredite brzinu i visinu izvla?enja vode?ih cijevi.

Ako voda (blato) u?e u vodi? za vrijeme izgradnje, uzrok nesre?e treba odmah saznati, a sljede?e metode lije?enja trebaju biti usvojene.

1) Ako je uzrokovano gore navedenim prvim ili drugim razlozima, ako je dubina betona na dnu rova ??manja od 0,5 m, ?ep vode se mo?e ponovo postaviti za izlijevanje betona. Ina?e, vodi? treba izvu?i, beton na dnu rova ??treba se o?istiti sa usisnim ma?inom za usisavanje, a beton treba ponovo izlijevati; Ili u beton treba umetnuti vodi? s pomi?nim donjem poklopcem, a beton treba ponovo izlijevati.

2) Ako je prouzrokovan cev za putnicu i ponovno umetnuta u beton oko 1 m, a blato i voda u pumpu za punjenje pucanja, a zatim treba dodati vodootporni ?ep. Za ponovno sito beton, cementno doziranje treba pove?ati u prve dvije plo?e. Nakon ?to se beton izlije u vodi?, vodilica treba malo podignuti, a donji utika? treba pritisnuti mrtvom te?ini novog betona, a zatim se izlijevanje treba nastaviti.

2. Blokiranje cijevi

Tijekom postupka izlijevanja ako se beton ne mo?e spustiti u cjevovod, on se naziva blokiranje cijevi. Postoje dva slu?aja blokiranja cijevi.

1) Kad se beton po?ne da se sipa, ?ep vode zaglavljen je u kanalu, uzrokuju?i privremeni prekid izlijevanja. Razlozi su: Vodeni ?ep (lopta) nije izra?ena i obra?ena u redovnim veli?inama, odstupanje veli?ine je prevelika, a zaglavljena je u kanalu i ne mo?e se isprati; Prije spu?tanja vode, ostatak betona na unutra?njem zidu nije u potpunosti o?i??en; Betonska pad je prevelika, obradivost je lo?a, a pijesak se stiska izme?u vodene ?epove (lopta) i cjevovoda, tako da vodeni ?ep ne mo?e spustiti.

2) Betonski vod blokiran je betonom, beton se ne mo?e spustiti, a te?ko je izliti glatko. Razlozi su: udaljenost izme?u u??a vode i dna rupe je premala ili je umetnuta u sediment na dnu rupe, ?to ote?ava da se beton stigne iz dna cijevi; Betonski utjecaj prema dolje je nedovoljan ili je betonski pad premali, kameni veli?inu ?estica je prevelika, omjer pijeska je premala, fluidnost je lo?a, a beton je te?ko padati; Interval izme?u izlijevanja i hranjenja je predug, beton postaje deblji, fluidnost se smanjuje ili je u?vrstio.

Za navedene dvije situacije, analizirajte svoje pojave i poduzmite povoljne preventivne mjere, poput prehrambene povr?ine preno?enja za prelijevanje, protok se mora o?istiti prije nego ?to se mje?ovitosti i izlijevamo betona, a koli?ina izme?u provoda i dna rupe mora biti ta?no izra?unata.

Ako se dogodi blokadu cijevi, analizirajte uzrok problema i saznajte koja vrsta blokade cijevi pripada. Sljede?e dvije metode mogu se koristiti za rje?avanje vrste blokade cijevi: ako je to prvi spomenuti tip, mo?e se obratiti tampovanjem (gornja blokada), uznemiruju?im i demonta?nim (srednjim i donjom blokadom). Ako je to drugi tip, duge ?eli?ne ?ipke mogu se zavariti da bi beton u cijevi zaslona u cijevi da bi betonski pad. Za manje blokade cijevi, dizalica se mo?e koristiti za potresanje konopa cijevi i instalirati priklju?eni vibrator na ustima cijevi kako bi se betonski pad napravio. Ako jo? uvijek ne mo?e pasti, cijev treba odmah izvu?i i demontirati odjeljak, a beton u cijevi treba o?istiti. Rad izlijevanja treba ponovo izvesti u skladu s metodom uzrokovanom tre?im razlogom priliva vode u cijev.

3. Sahranjena cev

Cev se ne mo?e izvu?i tokom postupka izlijevanja ili se cijev ne mo?e izvu?i nakon zavr?etka izlivanja. Op?enito se naziva sahranjena cijev, koja je ?esto uzrokovana dubokom sahranom cijevi. Me?utim, vrijeme izlijevanja je preduga, cijev se ne premje?ta na vrijeme, ili ?eli?ne ?ipke na ?eli?nom kavezu nisu zavarene, a cijev se sudara i razbacana tokom vise?eg i izlijevanja betona, a cijev je zaglavljen, ?to je i razlog za zapalo.

Preventivne mjere: Prilikom podvodnog betona treba dodijeliti posebnu osobu da redovno mjeri sahranjenu dubinu kanala u betonu. Op?enito, treba ga kontrolirati unutar 2 m ~ 6 m. Prilikom izlijevanja betona, cjevovod bi trebao lagano tresiti kako bi se sprije?io da se vod zalijepi na beton. Vrijeme sipanja betona treba skratiti ?to je vi?e mogu?e. Ako je potrebno povremeno, vod treba povu?i na minimalnu pokopnu dubinu. Prije spu?tanja ?eli?nog kaveza provjerite je li zavarivanje ?vrsto i ne bi trebalo biti otvorenog zavarivanja. Kad se na?e ?eli?ni kavez slobodno tijekom spu?tanja kanala, to bi trebalo ?vrsto ispraviti i zavariti.

Ako se dogodila sahranjena nesre?a cijevi, vod bi trebao biti odmah podignut velikim tona?nim dizalicom. Ako se vod i dalje ne mo?e izvu?i, treba poduzeti mjere da bi se isklju?ivo izvukli, a zatim se bavite na isti na?in kao i slomljena gomila. Ako beton nije upleteno u?vr??en, a fluidnost nije smanjena kada se cjevovod bude sahranjen, ostatak blata na povr?ini betona mo?e se usisati s pumpom za usisavanje blata, a zatim se vod mo?e ponovo spustiti i ponovno izlijevati betonom. Metoda lije?enja tijekom izlijevanja sli?na je tre?em razlogu vode u kanalu.

4. Nedovoljno izlijevanje

Nedovoljno izlijevanje se naziva i kratka hrpa. Razlog je: Nakon zavr?etka sipa, zbog kolapsa u??a rupe ili prekomjerne te?ine blata na donjem vrhu, ostatak punjenja je previ?e gust. Gra?evinsko osoblje nije mjerilo betonsku povr?inu ?eki?em, ali pogre?no je smatrao da je beton izliven na dizajniranu nadmorsku visinu vrha gomile, ?to rezultira nesre?om uzrokovanim kratkim sipanjem gomile.

Mjere prevencije uklju?uju sljede?e aspekte.

1) Ku?i?te za usta rupa mora biti sahranjeno u strogom skladu sa zahtjevima specifikacije kako bi se sprije?ilo da se usta rupa uru?e, a pojava sa kolapsa rupa mora se rije?iti na vrijeme tijekom postupka bu?enja.

2) Nakon dosade gomile, sediment se mora o?istiti na vrijeme kako bi se osiguralo da debljina sedimenata ispunjava zahtjeve specifikacije.

3) Strogo kontrolira te?inu blata za za?titu od bu?enja, tako da se te?ina blata kontrolira izme?u 1,1 i 1,15, a te?ina blata unutar 500 mm od dna rupe prije sipanja bi trebala biti manja od 1,25, i viskoznost i viskoznost i viskoznost.

Metoda lije?enja ovisi o specifi?noj situaciji. Ako nema podzemne vode, glava hrpe mo?e se iskopati, pomi?na ka?a i tlo mo?e se ru?no izbaciti da bi izlo?ili novi betonski spoj, a zatim se oplata mo?e podr?ati za priklju?ak za hranjenje; Ako se nalazi u podzemlju, ku?i?te se mo?e pro?iriti i sahraniti 50 cm ispod originalne betonske povr?ine, a pumpu za blato mo?e se koristiti za ispravljanje blata, ukloniti krhotine, a zatim o?istiti glavu hrpe za priklju?ak na hrpu.

5. Slomljene gomile

Ve?ina njih su sekundarni rezultati uzrokovani gore navedenim problemima. Pored toga, zbog nepotpunog vremena za ?i??enje rupa ili preduge, prvo se postavlja, a fluidnost se smanjila, a kontinuirani beton se probija kroz gornji sloj i ulazi u dva sloja betona, pa ?e ?ak i cijela gomila biti sendvi? sa blatom i ?ljakom da bi se formirala slomljena hrpa. Za prevenciju i kontrolu slomljenih gomilama, uglavnom je potrebno dobro obavljati dobar posao u prevenciji i kontroli gore navedenih problema. Za razbijene gomile koje su se dogodile, treba ih prou?avati zajedno sa nadle?nim odjelom, dizajnerskom jedinicom, in?enjerskom nadzoru i vrhunskoj liderskoj jedinici gra?evinske jedinice za predlaganje prakti?nih i izvodljivih metoda lije?enja.

Prema pro?lom iskustvu, mogu se usvojiti sljede?e metode lije?enja ako se pojave slomljene gomile.

1) Nakon ?to je hrpa slomljena, ako se ?eli?ni kavez mo?e izvu?i, treba ga izvu?i brzo, a zatim rupa treba ponovo izbu?iti udarcem. Nakon ?i??enja rupe, ?eli?ni kavez treba spustiti i beton treba ponovno izlijevati.

2) Ako je hrpa polomljena zbog blokade cijevi, a sipani beton nije upleteno u?vr??en, nakon izvla?enja i o?i??enja, gornja povr?ina sipanog betona mjeri se ?eki?em, a ja?inu lijevka i kanala precizno izra?unava. Vodovod se spu?ta na polo?aj 10 cm iznad gornje povr?ine sipanog betona i dodaje se lopti?ki mjehur. Nastavite sipati beton. Kad beton u lijevku napuni cjevovod, pritisnite cjevovod ispod gornje povr?ine izlivenog betona, a vla?na zglobna hrpa je zavr?ena.

3) Ako je hrpa polomljena zbog kolapsa ili se kanal ne mo?e izvu?i, u kombinaciji se mo?e predlo?iti plan na gomile u kombinaciji sa dizajnerskim jedinicom u kombinaciji sa kvalitetnim izvje?tajem o rje?avanju nezgoda, a hrpe se mogu dopuniti na obje strane izvorne hrpe.

4) Ako se na inspekciji slomljenih gomila nalazi se, gomila je u ovom trenutku formirana, a jedinica se mo?e konsultovati da prou?ava metodu tretmana o armaturi za fugiranje. Za detalje pogledajte relevantne informacije o poja?anju temelja na hrpu.


Vrijeme objavljivanja: jul-11-2024