8613564568558

A discussione nantu à e difficultà è precauzioni in a custruzzione di u pilu in-postu

Difficultà cumuni di custruzzione

A causa di a velocità di a custruzzione di a costruzione di a Fastruzione, relativamente stabile è pocu impattu di i Fattori climatichi, fundazioni di pila sottu à acqua bored. U prucessu di custruzzione basica di e tenuta di e custruzzione annursi: layout di custruzzione, lenti di mori, di grazia à u pistone di fondu, assistenza à u porcu è chjaru u burinu, pile. A causa di a cumplessità di i fattori chì afecta a qualità di u bene di u contene sott'acqua, u ligame di cuntrollu di a qualità spessu diventa spessu un puntu difficiule in u cuntrollu di a qualità sottu.

I prublemi cumuni in a custruzzione di u cimentu di u cimentu inutile includenu: fuga d'aria gravi è l'acqua di l'acqua in u catetere, è a rottura di pilu. U cimentu, faru o capsule chì forme una struttura di allargamentu chjappu hà un internayer di ferru chjudita, chì face direttamente direttamente à rompelte, affettu à a qualità è chì pruvucendu u polzu per esse abbandunatu è Redone; La durata di u condituale in u bistatu hè troppu prufondu, chì a a a prova di a curvazione, chì face impussibile di tira in u fomettu fora di u concente per perde a fluidità cù u tempu è deteriorà; L'autovelabbrazione è slump di béton cù un cuntenutu di sabbia bassa è altri fattori pò causà chì u conduitu sia bluccatu, risultatu in strisce di casting rota. Quandu u pouring di novu, a deviazione di a pusizione ùn hè micca trattata in u tempu, è un interlayer di slurry flottante apparirà in u béton, causendu a rottura di pilu; A causa di l'aumentu di u tempu di l'attesa di cimentu, a fluidità di u béton in a pipa diventa peghju, cusì chì u béton mista ùn pò micca esse versatu nurmale; u casing è a fundazione ùn sò micca bè, chì pruvucanu l'acqua in u muru di a casing, causendu u terrenu circundante per affundà è a qualità di pila ùn pò micca esse garantita; A causa di ragioni geologichi è sbagliati, hè pussibile causà u muru di u burato per collapse; A causa di l'errore di u test di burato finale o u prucessu di u bucu, a precipitazione sussegia sottu a gabbia sussistente hè troppu spessa, o l'altezza chì ùn hè micca in locu longu; A causa di a trascuranza di u persunale o l'operazione sbagliata, u tubu di rilevamentu acustica ùn pò micca funzionà nurmalmente, risultatu in a rilevazione ultrasonica di a fundazione di a pila.

"U rapportu di u battutu di u béton deve esse precisu

1. Selezzione di cimentu

In circustanzi normali. A maiò parte di u cimentu utilizatu in a nostra custruzzione generale hè u cimentu cumminatu è silicate. In generale, u tempu di stennu iniziale ùn deve micca esse prima di duie ore è media, è a so forza duveria esse più altu di 42,5 gradi. U cimentu utilizatu in a custruzzione deve passà a prova di pruprietà fisica in u laboratoriu di scuntrà i requisiti di a Custruità di a Costruzione attuale, è a quantità attuale ùn deve esse usato strovamente in cunfurmà

2. Selezzione agregata

Ci hè duie scelte attuali di aggregati. Ci sò dui tippi di aggregati, unu hè u grava di u pabile è l'altru hè criticatu di pietra. In u prucessu di custruzzione attuale, u grava di pecker deve esse a prima scelta. A dimensione di particella vera di l'agregate deve esse trà 0.1667 è u 0,125 di u conduitariu, è a distanza minima deve esse garantita da esse garantita da garantosa per a 40 mm di particella si deve U rapportu realio currettu di aggregatu grossu duveria assicurà chì u béton hà una bona via di dispunibilità, è a fine fenosa hè preferibile grava di granu mediu è più grossu. A probabilità vera di cuntenutu di sabbia in u béton deve esse trà u 9/07 è 1/2. U ratio d'acqua à cendra deve esse trà 1/2 è 3/5.

3. Migliurà a medicazione

Per aumentà a provacità di u Cistilu, ùn aghjunghje micca altri amminimatori à u Cimentu. L'AMMIXTURI CONCRETI SONU IN COSTRUZIONE SOTWATER INCLU U RISPETTU A ACQUISTA, Rilasciate Low-Rinquisting. Se vulete aghjunghje l'imixenturi in cuncrettu, deve cumperà esperimenti per determinà u tippu, quantità è prucedura di aghjunghje.

In corta, u ratio di béton di béton deve esse adattatu per u pouring sottu à u conduitu. U ratio di i cannuccio i béton duverà esse adattatu per esse adattatu per esse adattatu per esse propiu per quessa, hà abbastanza ferme è cuhesione, bona di fluidità in u cunduttivu durante u prucessu di pourting è ùn hè micca prurente. In generale Parlà, quandu a Forza à u Contraghju Sborretu hè alta, a durabilità di u cistofu sarà ancu bonu. Dunque da a forza di cimentu l'qualità di cimentu hè sicirente cunziendu u gradu di cimentu è l'acqua tutale di parte di u rèddu di forza di doping. U tempu di mischju concreto deve esse adattatu è u mischju deve esse uniforme. Se u mischju hè inesperta o l'acqua di l'acqua si trova durante u mischju di cimentu è u trasportu, a fluidità concreta hè povera è ùn pò micca esse aduprata.

"Primu esigenze di quantità fantastichi

A primu quantità in scortura di Sfistete duverà assicurà chì a prufundita di u Cantuosu in u bistatu dopu chì u béton dopu hè menu di menu di 1.0m, cusì a pressione concretu in u pipe equilicitu. A prima quantità di versione di u béton deve esse determinatu da u calculu secondu a seguente formula.

V = π / 4 (d 2h1 + kd 2h2)

Induva V hè u voluminu di u pouring d'concereu iniziale, m3;

H1 hè l'altezza necessaria per a colonna di concreta in u conduitu per equilibrà a pressione cù u fangu fora di u conduitu:

H1 = (H-H2) γw / γC, m;

H hè a prufundità di u periculu, m;

H2 hè l'altezza di a superficie di cuncreta fora di u conduitu dopu à u pouring concrete iniziale, chì hè 1,3 ~ 1.8m;

γw hè a densità di fangu, chì hè 11 ~ 12KN / M3;

γc hè a densità di concreta, chì hè 23 ~ 24KN / M3;

d hè u diametru internu di u conduitu, m;

D hè u diametru di u burellu di pila, m;

k hè u coefficiente di cumpone di concreta, chì hè K = 1.1 ~ 1.3.

U voluminu di u pouring iniziale hè estremamente impurtante per a qualità di u pilu di cast-in-postu. Un voluminu preghjudiziu raghjunatu ùn pò micca solu una custruzzione di custruzzione lincia, ma assicure chì a prufunditu di l'abbinetore servita incruciate i requisiti dopu chì u funnel hè cumpletu. In listessu tempu, u primu vergattu pò effettuà a capacità di u trasfurimentu di a fundazione chì rompendu u sedimentu in u fondu di u voluminu di novu, dunque u primu verdu deve esse strettu.

"U cuntrollu di a velocità pouring

Prima, analizà u meccanismu di cunversione di a forza di trasmissione di u corpu di u corpu di u corpu à a capa di terra. L'interazione di a Pila di a Pila di Piles Annunci cumincianu à furmà quandu u béton di u corpu di u pilu hè versatu. U primu poured cuncrete diventa gradualmente, cumpressa, è stabilisce subitu a prissioni di i Concreti più purati. Stu spustamentu relativo à a terra hè sottumessu à resistenza à l'upward di u toscu assai circondu, è u pesu di u pilu di pilu hè trasferitu in a pirza à a schiaffia di a terra. Per munching cù pouring fast, quandu tutta a bistrete hè verbighje, se u béton ùn hà micca participante à esse iniziamente, hè attualmente unitu, hè intattatu in modu eccettatu è compattu è penetra in i strati di tarilizazione circonda. à questu mumentu, a bistrà hè sfarente di i fluidi ordinarii, è l'ad astessione di a terra è a so propria Resistenza di i cisella anu furmatu resistenza; Mentre for peole cù purgamentu rullatu, postu chì u cimentu hè vicinu à l'ambiettanu iniziale, a resistenza trà ellu è u murale sull'arrassine.

A proporzione di i morti di burlati trasferiti à a capa di terra circundante hè direttamente ligata à a velocità di pouring. U più veloce a velocità di pouring, a più chjuca a proporzione di u pesu trasferitu à a capa di a terra intornu à a pila; u più lento a velocità di pouring, a più grande a proporzione di u pesu trasferitu à a capa di terra intornu à a pila. Dunque, aumenta a velocità fundazione è migliurà l'effettu d'usu.

A pratica hà pruvatu chì l'più veloce è più lussu u travagliu di una pila, u megliu a qualità di u pilu; I punti di ingodiziu più prubabili, sia necessariu per ottene pouring rapidu è continuu.

U tempu poursu di ogni pila hè cuntrullata secondu u tempu di cumentu iniziale di u béton iniziale, è un ritardu pò esse aghjuntu in una quantità adatta se ne necessariu.

"Cuntrolla a prufundità entrata di u conduitu

Durante u prucessu di pouring esterear in terra risistente, se a prufonda di u cundestu hè moderatu, in u béton apparparera uniforme, anu a so superficente serà relativamente chiata; A u cuntrariu, se quella spreade in fondu, a spettone di a super superficia è mandendu a qualità, dunque a parte di u conduttivu railedica di u Conduciutu per assicurà chì a qualità di u pilu.

L'intrudunu di u conduitu hè troppu grande o troppu chjucu, chì afecta a qualità di a pila. Quandu a prufundità entrata hè troppu chjuca, u béton rimpruverà facilmente a superficia di cimentu in u burato è rollu in u sedimentu, causendu fucili. Hè ancu faciule di tirà u conduitu fora di a superficie di cimentu durante u funziunamentu; Quandu a prufundità sepultura hè troppu grande, l'alleazione di crescente hè assai grande, aformante hè di impusà a parallella in parte di u muru supranatu à i quattru lati. Questa ordine edente hè ancu faciule di arrubbì u sedimentu intornu à u Sedimentu intornu à u Pile Gruppu, chì pruduce un cercolu di u bétoe inferiore, chì hà a ricette di a forza di u corpu di pilu. D'cume, quandu a prufundità entera hè grande, u conceru superiore ùn si move micca per un bellu pezzu, a perdita di slump hè grande, è hè faciule da causà accidenti di colazione di pile. Dunque, a prufundità larda di u cuntrullatu hè generadamente cuntrullatu in 2 à 6 metri, è per e grande-diametru è piles extra-longu, pò esse cuntrullata in a gamma di 3 à 8 metri. U prucessu di pouring deve esse elevatu è cacciatu, è l'elevazione di a superficia di cimentu in u burato duveria esse misuratu prima di caccià u conduitu.

"Cuntrolla u tempu di pulizia di hole

Dopu chì u burato hè finitu, u prossimu prucessu deve esse realizatu in u tempu. Dopu a seconda Pulizia di u so toscanu, u pouring in cumpensu deve esse realizatu quant'è pussibule, è u tempu di stagni duverà micca troppu tempu. Se u tempu di stagnazione hè troppu longu, e particelle solidu aderanu à u muru di u bughju per furmà una pelle di buchi per via di a certa permeabilità di a licea di u muru di u muru di u muru di u muru di u muru di u muru di u muru di u muru. A pelle fatte hè sandwiched trà u béton è u muru di u béton durante u bubrettu, hà un efficace effettu è riduce a friczione trà u béton è u muru di tarritte. In più, se u muru di a tarola hè imminente in fangu per un longu tempu, alcune proprietà di e so sughja varianu ancu. Alcune e linee di tarina ponu suminà è a forza abbanduneghja, chì affaccà ancu a capacità di cuscinu di a pile. Dunque, durante a costruzzione, i requisitamenti di e Specificazioni anu da esse seguitu strettamente, è u tempu di a furmazione di burchiu à a pour incurratore deve esse chjude u più pussibule. Dopu chì u burato hè pulitu è ??qualificatu, u béton deve esse versatu u più prestu pussibule in 30 minuti.

"Cuntrolla a qualità di u béton à a cima di a pila

Dapoi a carica superiore hè trasmessa à a cima di a pile, a forza di u cimentu in cima di a pila deve scunnisciute i requisiti di i cuncepimentu. Quandu in pouring vicinu à l'elevazione di a cima di u pile, l'ultimu pouring di u bistatu si pò esse rifiutu di a cima di u pileu di u pile in cima di a pila chì hè Cursu, è a forza di u cimentu in cima di a pile deve riesce i requisiti di i cuncepimentu. A altezza sopra-pouring di grande diametru è di soldi extra-longa basata nantu à u pilu di u pilu, chì impone u purale è u sedimentu hà da ghjudicà micca cusì a superficia di u Mud di Thick béton è causendu sbagli. Quandu si alluntanassi l'ultima sezione di u tubu di guida, a velocità di u piring per prevene u pilu grude in a cima di a pila da a sorte "

Durante u prucessu di sottocubre buttecente à u pastore, ci sò parechji ligami chì merieghjanu l'attenzione in ordine per assicurà a qualità di e piles. Durante u pulizia di u sole secundariu, l'indicatori di u spettaculu di u mud deve esse cuntrullatu. A densità fangulata si deve entre 1.15 è 1.25 secondu e strashe di a stanza, u cuntenutu di a sabbia deve esse ≤ ≤ a vissazione deve esse ≤ U grossu di u sedimentu in u fondu di u burinu duveria esse misuratu prima di puntalla, è u poursu pò esse fattu quandu scontrta i requisiti di u cuncessione; A cunnessione di u conduitu deve esse drittu è sigillatu, è u conduitu deve esse pressuzione prima è dopu à l'usu per un periudu di tempu. A pressione aduprata per a prova di pressione hè basatu nantu à a pressione massima chì pò accade durante a custruzzione, è a resistenza di a pressione duverebbe ghjunghje à 0,6-09MPA; Prima di pouring, per permette à l'acqua di l'acqua per esse scaricatu, a distanza trà u fondu di u conduitu è ??u fondu di u burato deve esse cuntrullatu à 0. 3 ~5m. Per i piloli cù un diametru standard di menu di 600, a distanza trà u fondu di u conduitu è ??u fondu di u burato pò esse aumentata adatta; prima di pouring béton, 0,1 ~ 0,2M3 di 1: 1,5 cemente morteru deve esse versatu in u funnel prima, è dopu u béton deve esse versatu.

Inoltre, durante u prucessu in pouring, quandu u cimentu in u conduitatu ùn hè micca pienu è l'aria, u calianu susciliente ùn deve esse injettatu lentamente in u funzu à u fundu. U béton ùn deve esse versatu in u conduitu da sopra à evità una borsa d'aria d'alta pressione in u conduitu, sbulicà i pads di gomma trà a tappa à a fuga. Durante u prucessu di pouring, una persona dedicata deve misurà a superficia di crescita in u burato, riempite u registru di bordu sottu, è registrà tutte e difetti.

"Prublemi è suluzioni cumuni

1. Fangu è acqua in u conduitu

U fangu è l'acqua in u cunduitu usatu per a pourterità sott'àcorrem di contrete hè ancu un prublema di qualità di custruzzione cumuna in a custruzzione di e pilule di cast in in locu. U fenomenu principale hè chì quandu u pourscreto, à u béton, u Concettu hè e contaminata, a forza hè ridutta, è a ripresa hè furmata, causendu foglie. Hè principalmente causatu da i seguenti motivi.

1) A riserva di u primu batch di batch hè insuffeticu, o ancu a riserva di u boscinu hè troppu grande è u fondu di u fondu è u béton è l'acqua è l'acqua.

2) a prufundità di u conduitu inseritu in u béton ùn hè micca abbastanza, per quessa chì u fangu hè mischju in u conduitu.

3) U cumunu ùn hè micca strettu, u pad di gomma trà l'articuli sò aperti da l'airbag di u conduitu, o u saldamentu hè rottu, è l'acqua scorri o saldà. U conduitu hè tiratu troppu, è u fangu hè sbulicatu in u pipe.

Per evità fangu è l'acqua chì entra in u conduitu, e misure currispondenti deve esse pigliate in anticipu per impedisce. E misure preventive principali sò a seguente.

1) a quantità di u primu batch di u béton deve esse determinatu da u calculu, è a quantità suficiente è a forza descendente deve esse mantinuta à scaricà u fangu fora di u conduitu.

2) A bocca di u conduita deve esse guardatu à una distanza di micca menu di 300 mm à 500 mm da u fondu di u groove.

3) a prufundità di u conduitu inseritu in u béton deve esse guardatu micca menu di 2,0 m.

4) Preste attenzione à cuntrullà a velocità di u pouring durante u pouring, è spessu usanu un martellu (clock) per misurà a superficia di crescita di cimentu. Sicondu l'altezza misurata, determina a velocità è l'altezza di u tubu di a guida.

Sì l'acqua (fangu) entra in u tubu di guida durante a custruzzione, a causa di l'accident hè separatu è i seguenti metudi di trattamentu deve esse aduttatu.

1) Se hè causatu da i primi o secondi ragioni citate sopra, se a prufundata di u béton in fondu di a trincha hè menu 0.5 m, u cimentu d'acqua. Altrimenti, u tubu di Guadità si deve tirata, à u bistatu in fondu di a trinch deve esse sbarcata cù una macchina d'aria. è u spettru deve esse rientratu; o un tubu di guida cù una copertina di fondu mobile deve esse inseritu in u béton è u béton deve esse rientratu.

2) Si hè causatu da a terza raggiu, u tubu di a Guida di Slurry deceia à u béton à u biscottu è sguassatu u tubu di a Guida di Slutry, è poi a Puntetta di Guidra Per u cimentu rientratu, u dosi di u cimentu deve esse aumentatu in i primi dui piatti. Dopu chì u bistatu hè sbarratu in The Guad Tube, U tubu di Guvernu è u pugnu sottumessu deve esse pressatu da u bedwedu di u novu cuncrettu, è dopu a pourling deu continuà.

2. Pipa u bloccu

Durante u prucessu di pouring, se u béton ùn pò micca falà in u conduitu, hè chjamatu bluccatu di pipa. Ci hè dui casi di bluccatu di pipe.

1) Quandu u concretu cumencia à esse versatu, l'acqua di l'acqua hè fermata in u conduitu, pruvucannu una interruzzione temporaria di pour. I motivo sò: L'impegnu di l'acqua (Ball) ùn hè micca fatta è procinata in deviazione regulare, a dimensione hè troppu grande, è hè stancu in u cunduciu è ùn pò micca esse chjusu; Prima di u cundellu hè abbandunatu, u residu di a Slurry SCSTETE nantu à u muru internu ùn hè micca pulitu sanu; U slump di concreta hè troppu grande, a manuvrazioni hè povera, è a sabbia hè sbulicata trà l'acqua di l'acqua (bola) è u conduitu, per chì l'acqua si pò falà.

2) U conduitu concretu hè bluccatu da u béton, u béton ùn pò micca falà, è hè difficiule di pour I motivi sò: a distanza trà a bocca di u conduitu è ??u fondu di u burato hè troppu chjucu o hè inseritu in u fondu di u burato di u béton da u fundimentu; L'impattu descendente di u béton hè insufficiente o u slump di biscotti, a filiera di petite hè troppu grande, a ripaziu di sabbia hè troppu chjucu, a flatidità hè povera, è u spettatore hè difficiule per inva; L'intervaluu trà vergogliu è l'alimentazione hè troppu longu, u béton diventa più sposa, a fluidità diminuisce, o vi sò solidificati.

Per e duie situazioni sopra e cause di a so occasione è faccenu u biscellu, a cumbuffa deve esse cuntendata, a cumentazione sia calculata è u fondu di u cimentu precisamente.

Se una pipe hè accaduta, analizà a causa di u prublema è scopre quale tipu di bloccu di pipa si appartene. I seguenti dui metudi ponu esse usati per trattà u tipu di bloccu di pipe: se hè u primu tipu, pò esse trattatu per tamping (blocco superiore) S'ellu hè u sicondu tipu, i bars di acciaio longa ponu esse saldati à RAM u béton in u pipe per fà a caduta di u béton. Per u bloccu minore di pipe, u gruu pò esse usatu per scuzzulà a corda di pipa è installà un vibratore attaccatu à a bocca di a pipa per fà a caduta di u cimentu. S'ellu ùn si pò ancu casà, a pipae deve immediatamente tirata è disminstatu sezione per a sezione, è u canu di u colpu deve scurdà. U travagliu di u pouring deve esse rializatu secondu u metudu causatu da a terza ragione d'acqua influenza in u pipe.

3. Pipa enterratu

U pipe ùn pò micca esse tiratu durante u prucessu di pouring o u pipe ùn pò esse tiratu dopu à a pouring hè finita. Hè generalmente chjamatu pipe enterratu, chì hè spessu causata da u profundo profundo di pipa. Eppuru, u tempu in pouring hè troppu longu, u pupolu ùn hè micca muzzicatu in u tempu, o u steelis bage, è a pipezza di a cechja è hè ancu u motivu basonà.

Misure eventive: Quandu u pouring sottu u béton di sott'acqua, una persona speciale deve esse assignata à a misura regularmente a prufundità entrata di u concrittu. In generale, deve esse cuntrullatu in 2 m ~ 6 m. Quandu u pouring bister, u conduitu deve esse scuzzulatu ligeramente per impedisce u conduitu da u béton à u béton. U tempu di pouring di u béton deve esse scuritu quant'è pussibule. S'ellu hè necessariu intermittentemente, u conduitu deve esse tiratu à a prufundità minima enterrata. Prima di abbandunà a gabbia d'acciaio, verificate chì a saldatura hè ferma è ùn deve esse micca saldatura aperta. Quandu a gabbia d'acciaio si trova per esse soli durante a diminuzione di u Crucietà, si deve correttu è saldà fermamente in tempu.

Se l'accidente di pipe enterratu, u conduitu deve esse suscitatu immediatamente da una grudente di grande tonna. Se u conduitu ùn pò micca esse tiratu, e misure deve esse pigliata per conduce per u conduitu, è dopu trattà cun ella in u stessu modu cum'è u pilu rottu. Se u béton ùn hà micca iniziatu à a titulu è a fluidità ùn hè micca trasfurmata, u cunduitu s'hè risatu à a superficia di u béton, è allora u conduitu pò esse rientratu è riutitu cù cuncreti. U metudu di trattamentu durante u pouring hè simile à a terza ragione di l'acqua in u conduitu.

4. Pouring insufficiente

U pouring insufficiente hè ancu chjamatu pilu cortu. A ragione hè: Dopu chì a pourle hè cumpletu, à causa di a colpa di a bocca di u bughju o u pesu eccessivu di u fangu nantu à a cima più bassa, u residu di slurry. U persunariu di a custruzzione ùn hà micca misuratu à a superficia di u cimentu chjaru cù u parlatu di u cimentu, ma hà pensatu chì chì u boccatu era statu versatu in l'elevazione cuncepitu di u top pile, risultendu in un accuglidu causatu da a corpula causata da u cordu cortu.

I misure di a prevenzione includenu i seguenti aspetti.

1) L'accordamentu di a bocca di u tarechju deve esse entrata in frittassi cù i requisiti di a specificazione di u fenomenu di u cugliera, è u piratore di bocca.

2) dopu a pila, u sedimentu deve esse sbulicatu in u tempu di assicurà chì u spessu sedimenti incontre i requisiti di l'specifiche.

3) Controlle strettamente u pesu di mangu di a prutezzione di u percursione in modu chì u pesu di manici hè cuntrullatu trà u pettu prima in 500 MM ≤

U metudu di u trattamentu dipende da a situazione specifica. Se ùn ci hè micca un capu di terra, u capu di cubone pò esse scappata, u pile tiru flounding si saccrava per escia a nova cunnessione Cultatrice Si pò sustene per a cunnessione di pile; Se hè in acqua di terra, u casaghju pò estende è 50 cm 10 à a superficia originale, è l'alj pò esse adupratu per farminà u fang di pilu per pil di a pila.

5. Pila rotte

A maiò parte sò i risultati secondarii causati da i prublemi sopra. Inoltre, a causa di una pulizia di hole incomplete o troppu longu tempu, u primu batch di béton hè statu iniziatu è a flidde rompe traversu, u ramu in i dui piantini di bordu serendu sandwiched cù fangu è u slag per a forma un muntu rottu. Per a prevenzione è u cuntrollu di e pila rotte, hè principalmente necessariu per fà un bonu travagliu in a prevenzione è u cuntrollu di i prublemi sopra. Per e pilule rotte chì sò accadute, debbie stu studiati inseme cù u dipartimentu di cuncorsu, l'Unione di u cuncitariu è l'unità di dirigenza superiore à a custruzione metudi di trattamentu prisenti è feasibiati.

Sicondu a passata sperienza, i seguenti metudi di trattamentu pò esse aduttatu se i piloli rotti si facenu.

1) Dopu a paglia hè rotta, se a pelle d'aume pò esse detratu, deve esse tiratu prestu, è dopu u buratu duverà esse riprincatu cù un trill di impattu. Dopu chì u pirtusu hè pulitu, a gabbia d'azzaru deve esse abbassatu è u béton deve esse rientratu.

2) Se a pile hè rotta da a pipa di palazzu è u Concettu Poured è u Coredit hè cuncurdatu, a cima di u cimentu chjaru di u coscetu U conduitu hè abbassatu à una pusizione 10 cm sopra a superficia superiore di u béton poured è una bola di bola hè aghjuntu. Continuà à pour u béton. Quandu u béton in u funnel fillate u fundu, premprete u conditata sottu à a superficia superiore di u cimentu puratu hè cumpletu.

3) Se a pila hè rotta per colapsà o u condupsu ùn pò esse tiratu fora, un pianu di u supplementu pile pò esse prupostu in cunghjunzione cù l'unità di utile di qualità, è e persone si deve esse supplemessi da i dui lati di u pilu uriginale.

4) Se un pile di vuta rotta si trova in a pila di u corpu di pila, u pilu hè statu furmatu in questu momentu, è l'unità pò esse cunsultò per studià u metudu di trattamentu di u pigettu di u trattamentu. Per i dettagli, per piacè riferite à l'infurmazioni di rinfurzamentu pertinente pertinente.


Tempu post: 11-2024