8613564568558

Diskuto pri la malfacila?oj kaj singardecoj en subakva gisita enloka konstrua konstruo

Oftaj konstruaj malfacila?oj

Pro la rapida konstrua rapideco, relative stabila kvalito kaj malmulta efiko de klimataj faktoroj, subakvaj enuigitaj amasaj fundamentoj estis vaste adoptitaj. La baza konstruprocezo de enuigitaj amasaj fundamentoj: konstrua aran?o, metado de enferma?o, borado en loko, malplenigante la suban truon, trempatan ?talan ka?an balaston, sekundaran retenan kateteron, subakvan betonon ver?antan kaj malplenigante la truon, amason. Pro la komplekseco de la faktoroj influantaj la kvaliton de subakva betona ver?ado, la ligo pri konstrua kvalito -kontrolo ofte fari?as malfacila punkto en la kvalito -kontrolo de subakvaj enuigitaj amasaj fundamentoj.

Oftaj problemoj en subakva betona ver?anta konstruado inkluzivas: serioza aero kaj akvo -filtrado en la katetero, kaj piloto. La betono, koto a? kapsulo, kiu formas lozan mantelon de strukturo, havas flosantan slurry -interplektilon, kiu rekte ka?zas, ke la amaso rompas, influante la kvaliton de la betono kaj ka?zante la amason esti forlasita kaj rebonigita; La longo de la konduko entombigita en la betono estas tro profunda, kio pliigas la frotadon ?irka? ?i kaj ebligas eltiri la kondukton, rezultigante la rompan fenomenon, kio faras la ver?adon ne glata, ka?zante la betonon ekster la konduto perdi fluidecon kun la tempo kaj difekti?i; La laborebleco kaj malplii?o de betono kun enhavo de malalta sablo kaj aliaj faktoroj povas ka?zi la konduton blokita, rezultigante rompitajn gisajn striojn. Kiam ver?ante denove, la pozicia devio ne estas pritraktita en la tempo, kaj flosanta slurry -interplekto aperos en la betono, ka?zante rompon de amaso; Pro la kresko de betona atendotempo, la flueco de betono en la tubo plimalboni?as, tiel ke la miksita betono ne povas esti ver?ita normale; La enferma?o kaj fundamento ne bonas, kio ka?zos akvon en la enferma muro, ka?zante la ?irka?an teron kaj la amaskvaliton ne povas esti garantiita; Pro efektivaj geologiaj kialoj kaj mal?usta borado, eblas ka?zi la truan muron kolapsi; Pro la eraro de la fina truo -testo a? la grava trua kolapso dum la procezo, la posta precipita?o sub la ?tala ka?o estas tro dika, a? la ver?anta alteco ne estas en loko, rezultigante longan amason; Pro la senzorgeco de la personaro a? la mal?usta operacio, la akustika detekta tubo ne povas funkcii normale, rezultigante la ultrasonan detekton de la amasa fundamento ne povas esti efektivigita kutime.

“La miksa proporcio de betono devas esti preciza

1. Cementa Selektado

En normalaj cirkonstancoj. Plejparto de la cemento uzata en nia ?enerala konstruado estas ordinara silikato kaj silikata cemento. ?enerale, la komenca agordotempo ne devas esti pli frue ol du kaj duonaj horoj, kaj ?ia forto devas esti pli alta ol 42,5 gradoj. La cemento uzita en la konstruado devas pasigi la teston pri fizika proprieto en la laboratorio por plenumi la postulojn de la efektiva konstruado, kaj la efektiva kvanto de cemento en la betono ne devas superi 500 kilogramojn per kuba metro, kaj ?i devas esti uzata strikte konforme al la specifitaj normoj.

2. Agregata elekto

Estas du efektivaj elektoj de agregoj. Ekzistas du specoj de agregoj, unu estas ?toneca gruzo kaj la alia estas dispremita ?tono. En la efektiva konstrua procezo, ?toneca gruzo devas esti la unua elekto. La efektiva partikla grandeco de la agregato devas esti inter 0,1667 kaj 0,125 de la konduto, kaj la minimuma distanco de la ?tala stango devas esti 0,25, kaj la partikla grandeco devas esti garantiita esti ene de 40 mm. La efektiva grado -proporcio de kruda agregato devas certigi, ke la betono havas bonan laboreblecon, kaj fajna agregato estas prefere meza kaj kruda gruzo. La efektiva probablo de sabla enhavo en betono devas esti inter 9/20 kaj 1/2. La rilatumo de akvo al cindro devas esti inter 1/2 kaj 3/5.

3. Plibonigi Laboreblecon

Por pliigi la laboreblecon de betono, ne aldonu aliajn kunmeta?ojn al la betono. La betonaj kunmeta?oj uzataj en subakva konstruado inkluzivas akvon redukti, malrapid-liberigon kaj sekecon-fortigajn agentojn. Se vi volas aldoni kunmeta?ojn al betono, vi devas fari eksperimentojn por determini la tipon, kvanton kaj proceduron de aldono.

Unuvorte, la betona miksa?o devas esti ta?ga por subakva ver?ado en la konduto. La konkreta miksa?o devas esti ta?ga tiel ke ?i havas sufi?an plasticecon kaj koherecon, bonan fluidecon en la konduto dum la ver?anta procezo kaj ne estas inklina al apartigo. ?enerale, kiam la subakva betona forto estas alta, la fortikeco de la betono anka? estos bona. Do el la forto de cemento la konkreta kvalito devas esti certigita per konsidero de la konkreta grado, la totala rilatumo de la efektiva kvanto de cemento kaj akvo, la agado de diversaj dopaj aldona?oj, ktp. Kaj certigu, ke la konkreta grado -forto -forto devas esti pli alta ol la projektita forto. La betona miksa tempo devas esti ta?ga kaj la miksado devas esti unuforma. Se la miksado estas neegala a? akva filtrado okazas dum la betona miksado kaj transportado, la konkreta fluideco estas malbona kaj ?i ne povas esti uzata.

“Unue ver?antaj kvantaj postuloj

La unua ver?anta kvanto de betono devas certigi, ke la profundo de la konduko entombigita en la betono post kiam la betono estas ver?ita ne malpli ol 1,0m, tiel ke la konkreta kolumno en la konduto kaj la kota premo ekster la tubo estas ekvilibra. La unua ver?anta kvanto de betono devas esti determinita per kalkulo la? la sekva formulo.

V = π/4 (D 2H1+KD 2H2)

Kie V estas la komenca betona ver?anta volumo, M3;

H1 estas la alteco bezonata por la konkreta kolumno en la konduto por ekvilibrigi la premon kun la koto ekster la konduto:

H1 = (H-H2) γW /γC, M;

H estas la borado, M;

H2 estas la alteco de la betona surfaco ekster la konduto post la komenca betona ver?ado, kiu estas 1,3 ~ 1,8m;

γW estas la koto -denseco, kiu estas 11 ~ 12kN/m3;

γC estas la konkreta denseco, kiu estas 23 ~ 24kN/m3;

D estas la interna diametro de la konduto, M;

D estas la diametro de la truo de amaso, M;

K estas la konkreta pleniga koeficiento, kiu estas K = 1.1 ~ 1.3.

La komenca ver?anta volumo estas ege grava por la kvalito de la en?ovita amaso. Akceptebla unua ver?anta volumo ne nur povas certigi glatan konstruon, sed anka? certigi, ke la profundo de la betono entombigita tubo plenumas la postulojn post kiam la funelo estas plenigita. Samtempe, la unua ver?ado povas efike plibonigi la portantan kapaciton de la amasa fundamento per fluo de la sedimento ?e la fundo de la truo denove, do la unua ver?anta volumo devas esti strikte bezonata.

“Ver?anta Rapidkontrolo

Unue, analizu la konverti?an mekanismon de la morta pezo de la pila korpo al la grunda tavolo. La amaso-grunda interagado de enuigitaj amasoj komencas formi?i kiam la amasa korpa betono estas ver?ita. La unua ver?ita betono iom post iom fari?as densa, kunpremita, kaj eklo?as sub la premo de la poste ver?ita betono. ?i tiu movo rilate al la grundo estas submetita al la pli alta rezisto de la ?irka?a grunda tavolo, kaj la pezo de la amasa korpo estas iom post iom transdonita al la grunda tavolo tra ?i tiu rezisto. Por amasoj kun rapida ver?ado, kiam la tuta betono estas ver?ita, kvankam la betono ankora? ne komence starigis, ?i estas kontinue trafita kaj kompaktigita dum ver?ado kaj penetrado en la ?irka?ajn grundajn tavolojn. ?i -foje, la betono diferencas de ordinaraj fluidoj, kaj la adhero al la grundo kaj al sia propra tondado formi?is rezisto; Dum por amasoj kun malrapida ver?ado, ?ar la betono estas proksima al komenca agordo, la rezisto inter ?i kaj la grunda muro estos pli granda.

La proporcio de la morta pezo de enuigitaj amasoj transdonitaj al la ?irka?a grunda tavolo rilatas rekte al la ver?ado. Ju pli rapide la ver?ado, des pli malgranda estas la proporcio de la pezo translokigita al la grunda tavolo ?irka? la amaso; Ju pli malrapida la ver?ado, des pli granda estas la proporcio de la pezo transdonita al la grunda tavolo ?irka? la amaso. Tial, pliigi la ver?adon ne nur ludas bonan rolon por certigi la homogenecon de la betono de la amasa korpo, sed anka? permesas la pezon de la amasa korpo esti konservita pli ?e la fundo de la amaso, reduktante la ?ar?on de frikcia rezisto ?irka? la amaso, kaj la reago de la fundo de la fundo de la amaso de la fundo de la amaso de la fundo de la fundo de la amaso de la fundo de la amaso de la fundo de la fundo de la amaso de la fundo de la amaso de la fundo de la amaso de la fundo de la amaso de la amaso de la fundo de la amaso de la fundo de la fundo de la amaso de la amaso de la amaso de la amaso estas, kaj la reago de la fundo.

Praktiko pruvis, ke ju pli rapide kaj pli milda la ver?anta laboro de amaso, des pli bona estas la kvalito de la amaso; Ju pli da malfruoj, des pli ver?ajnaj akcidentoj okazos, do necesas atingi rapidan kaj kontinuan ver?adon.

La ver?anta tempo de ?iu amaso estas kontrolita la? la komenca agordotempo de la komenca betono, kaj retardilo povas esti aldonita en ta?ga kvanto se necese.

“Kontrolu la entombigitan profundon de la konduto

Dum la subakva betona ver?anta procezo, se la profundo de la konduko entombigita en la betono estas modera, la betono disvasti?os egale, havos bonan densecon, kaj ?ia surfaco estos relative plata; Male, se la betono disvasti?as neegale, la surfaca deklivo estas granda, ?i estas facile disvastigebla kaj apartigita, influante la kvaliton, do la akceptebla entombigita profundo de la konduto devas esti kontrolita por certigi la kvaliton de la amasa korpo.

La entombigita profundo de la konduto estas tro granda a? tro malgranda, kio influos la kvaliton de la amaso. Kiam la entombigita profundo estas tro malgranda, la betono facile renversos la betonan surfacon en la truo kaj ruli?os en la sedimento, ka?zante koton a? e? rompitajn amasojn. Anka? estas facile eltiri la konduton el la betona surfaco dum operacio; Kiam la entombigita profundo estas tro granda, la betona levanta rezisto estas tre granda, kaj la betono estas nekapabla pu?i sin paralele, sed nur pu?as supren la? la ekstera muro de la konduto al la najbareco de la supra surfaco kaj poste movi?as al la kvar flankoj. ?i tiu ru?a kurento anka? facile ruli?as la sedimenton ?irka? la amasa korpo, produktante cirklon de malsupera betono, kiu efikas sur la forton de la amasa korpo. Krome, kiam la entombigita profundo estas granda, la supra betono ne movi?as dum longa tempo, la malpligrandiga perdo estas granda, kaj estas facile ka?zi akcidentojn de rompo ka?zitaj de blokado de tuboj. Tial, la entombigita profundo de la konduko estas ?enerale kontrolita ene de 2 ?is 6 metroj, kaj por grand-diametraj kaj ekster-longaj amasoj, ?i povas esti kontrolita ene de la gamo de 3 ?is 8 metroj. La ver?anta procezo devas esti ofte levita kaj forigita, kaj la alto de la betona surfaco en la truo devas esti precize mezurita anta? ol forigi la konduton.

“Kontrolu la truan purigan tempon

Post kiam la truo estas finita, la sekva procezo devas esti efektivigita ?ustatempe. Post kiam la dua trua purigado estas akceptita, betona ver?ado devas esti efektivigita kiel eble plej rapide, kaj la stagna tempo ne devas esti tro longa. Se la stagna tempo estas tro longa, la solidaj eroj en la koto ali?os al la truo -muro por formi dikan kotan ha?ton pro la certa permeablo de la trua muro -tavolo. La kota ha?to estas sandvi?ita inter la betono kaj la grunda muro dum betona ver?ado, kiu havas lubrikan efikon kaj reduktas la frotadon inter la betono kaj la grunda muro. Krome, se la grunda muro estas trempita en koto dum longa tempo, iuj ecoj de la grundo anka? ?an?i?os. Iuj grundaj tavoloj povas ?veli kaj la forto malplii?os, kio anka? influos la portan kapablon de la amaso. Tial, dum konstruado, la postuloj de la specifoj devas esti strikte sekvataj, kaj la tempo de formado de truo ?is konkreta ver?ado devas esti mallongigita kiel eble plej multe. Post kiam la truo estas purigita kaj kvalifikita, betono devas esti ver?ita kiel eble plej balda? ene de 30 minutoj.

“Kontrolu la kvaliton de betono ?e la supro de la amaso

?ar la supra ?ar?o estas transdonita tra la supro de la amaso, la forto de la betono ?e la supro de la amaso devas plenumi la projektajn postulojn. When pouring close to the elevation of the pile top, the last pouring amount should be controlled, and the slump of the concrete can be appropriately reduced so that the over-pouring of the concrete at the top of the pile is higher than the designed elevation of the pile top by one pile diameter, so that the requirements of the design elevation can be met after the floating slurry layer at the top of the pile is removed, and the strength of the concrete at the Supro de la amaso devas plenumi la projektajn postulojn. La tro-ver?anta alteco de grand-diametraj kaj ekstraj longaj amasoj devas esti konsiderata kompreneble surbaze de la pilo-longo kaj amasa diametro, kaj devas esti pli granda ol tiu de ?eneralaj gisitaj amasoj, ?ar grand-diametro kaj ekster-longaj amasoj de la malplii?o de la malplii?o de la malplii?o de la malplii?o de la malplii?o de la malpli da tempo, kaj la sedimento de la malplii?o de la malplii?o de la malplii?o de la malpli da tempo. Mismezoro. Kiam eltirante la lastan sekcion de la gvida tubo, la tiranta rapideco devas esti malrapida por malebligi la dikan koton precipitan sur la supro de la amaso elpremi kaj formi "kotan kernon".

Dum la procezo de subakva betona ver?ado, estas multaj ligoj, kiuj meritas atenton por certigi la kvaliton de amasoj. Dum la mal?efa trua purigado, la rendimentaj indikiloj de la koto devas esti kontrolitaj. La koto -denseco devas esti inter 1,15 kaj 1,25 la? la malsamaj grundaj tavoloj, la sabla enhavo devas esti ≤8%, kaj la viskozeco devas esti ≤28s; La dikeco de la sedimento ?e la fundo de la truo devas esti precize mezurita anta? ol ver?i, kaj ver?ado nur povas esti farita kiam ?i plenumas la projektajn postulojn; La ligo de la konduko devas esti rekta kaj sigelita, kaj la konduto devas esti premata anta? kaj post uzo por tempoda?ro. La premo uzata por la prema testo bazi?as sur la maksimuma premo, kiu povas okazi dum konstruado, kaj la prema rezisto devas atingi 0,6-0,9mPa; Anta? ol ver?i, por permesi la akvan halton esti mal?ar?ita glate, la distanco inter la fundo de la konduto kaj la fundo de la truo devas esti kontrolita je 0. 3 ~ 0,5m. Por amasoj kun norma diametro de malpli ol 600, la distanco inter la fundo de la konduto kaj la fundo de la truo povas esti ta?ge pliigita; Anta? ol ver?i betonon, 0,1 ~ 0,2m3 de 1: 1,5 cementa mortero devas esti ver?ita en la funelon unue, kaj tiam betono devas esti ver?ita.

Krome, dum la ver?anta procezo, kiam la betono en la konduto ne estas plena kaj aero eniras, la posta betono devas esti malrapide injektita en la funelon kaj konduki tra la kuko. Betono ne devas esti enver?ita en la konduton de supre por eviti formi altpreman aeran sakon en la konduto, elpremante la ka??ukajn kusenojn inter la tubaj sekcioj kaj ka?zante la kondukton. Dum la ver?anta procezo, diligenta homo devas mezuri la kreskantan altecon de la betona surfaco en la truo, plenigi la subakvan betonan ver?adon kaj registri ?iujn misfunkciadojn dum la ver?anta procezo.

“Oftaj problemoj kaj solvoj

1. Koto kaj akvo en la konduto

Mud kaj akvo en la konduko uzata por ver?i subakvan betonon anka? estas ofta konstrua kvalito-problemo en la konstruado de gisitaj amasoj. La ?efa fenomeno estas, ke enver?ante betonon, koto gluas en la konduton, la betono estas poluita, la forto redukti?as kaj interplektiloj formi?as, ka?zante filtradon. ?i estas ?efe ka?zita de la sekvaj kialoj.

1) La rezervo de la unua loto de betono estas nesufi?a, a? kvankam la rezervo de betono sufi?as, la distanco inter la fundo de la konduto kaj la fundo de la truo estas tro granda, kaj la fundo de la konduto ne povas esti entombigita post kiam la betono falas, tiel ke koto kaj akvo eniras de la fundo.

2) La profundo de la konduko enmetita en la betonon ne sufi?as, tiel ke la koto miksi?as en la konduton.

3) La konduta artiko ne estas stre?a, la ka??uko inter la artikoj estas elpremita de la altprema aerkuseno de la konduto, a? la veldo rompi?as, kaj akvo fluas en la artikon a? veldon. La konduko estas eltirita tro multe, kaj la koto estas enpremita en la pipon.

Por eviti koton kaj akvon enirantan en la konduton, respondaj mezuroj devas esti prenitaj anticipe por malebligi ?in. La ?efaj preventaj mezuroj estas kiel sekvas.

1) La kvanto de la unua loto de betono devas esti determinita per kalkulo, kaj sufi?a kvanto kaj malsuprenforta forto devas esti konservataj por el?uti la koton el la konduto.

2) La konduta bu?o devas esti konservita je ne malpli ol 300 mm ?is 500 mm de la fundo de la fendo.

3) La profundo de la konduko enmetita en la betonon devas esti konservita je ne malpli ol 2,0 m.

4) Atentu regi la ver?adon dum ver?ado, kaj ofte uzu martelon (horlo?on) por mezuri la betonan kreskantan surfacon. La? la mezurita alteco, determinu la rapidecon kaj altecon de eltirado de la gvida tubo.

Se akvo (koto) eniras la gvidan tubon dum konstruado, la ka?zo de la akcidento devas esti tuj trovita kaj la sekvaj kuracaj metodoj devas esti adoptitaj.

1) Se ?i estas ka?zita de la unuaj a? duaj kialoj menciitaj supre, se la profundo de la betono ?e la fundo de la tran?eo estas malpli ol 0,5 m, la akva haltigilo povas esti remetita por ver?i betonon. Alie, la gvida tubo devas esti eltirita, la betono ?e la fundo de la tran?eo devas esti forigita per aera su?ma?ino, kaj la betono devas esti re?ovita; a? gvida tubo kun movebla funda kovrilo devas esti enmetita en la betonon kaj la betono devas esti re?ovita.

2) Se ?i estas ka?zita de la tria kialo, la slurry-gvidila tubo devas esti eltirita kaj re-enmetita en la betonon ?irka? 1 m, kaj la koto kaj akvo en la slurry-gvidila tubo devas esti su?itaj kaj malplenigitaj per koto-su?pumpilo, kaj tiam la akvorezista ?topilo devas esti aldonita por reverki la betonon. Por la re-ver?ita betono, la cementa dozo devas esti pliigita en la unuaj du platoj. Post kiam la betono estas ver?ita en la gvidan tubon, la gvida tubo devas esti iomete levita, kaj la malsupra ?topilo devas esti premita per la morta pezo de la nova betono, kaj tiam la ver?ado da?ros.

2. Pipo -Blokado

Dum la ver?anta procezo, se la betono ne povas malsupreniri en la konduton, ?i estas nomata pipo -blokado. Estas du kazoj de blokado de tuboj.

1) Kiam la betono komencas esti ver?ita, la akva haltigilo estas en?ovita en la konduton, ka?zante provizoran interrompon de ver?ado. La kialoj estas: la akvotubo (pilko) ne estas farita kaj prilaborita en regulaj grandecoj, la grandeca devio estas tro granda, kaj ?i estas en?ovita en la konduto kaj ne povas esti elfluita; Anta? ol la konduko malalti?as, la konkreta slurry -resta?o sur la interna muro ne estas tute purigita; La betona ?ra?bo estas tro granda, la laborebleco estas malbona, kaj la sablo estas elpremita inter la akvotubo (pilko) kaj la konduto, por ke la akva haltigilo ne malsupreniru.

2) La betona konduko estas blokita de betono, la betono ne povas malsupreniri, kaj estas malfacile ver?i glate. La kialoj estas: la distanco inter la kondukta bu?o kaj la fundo de la truo estas tro malgranda a? ?i estas enmetita en la sedimenton ?e la fundo de la truo, malfaciligante la betonon elpremi?i el la fundo de la tubo; La betona malsupreniranta efiko estas nesufi?a a? la betona mallevi?o estas tro malgranda, la ?tona partikla grandeco estas tro granda, la sabla rilatumo estas tro malgranda, la fluideco estas malbona, kaj la betono malfacilas fali; La intervalo inter ver?ado kaj nutrado estas tro longa, la betono fari?as pli dika, la fluideco malplii?as, a? ?i solidigis.

Por la supraj du situacioj, analizu la ka?zojn de ilia okazo kaj prenu favorajn preventajn mezurojn, kiel ekzemple la prilaborado kaj fabrikada grandeco de la akva haltigilo devas plenumi la postulojn, la konduto devas esti purigita anta? ol ver?i betonon, la miksa kvalito kaj ver?ado de la betono devas esti strikte, kaj la distanco inter la malsano kaj la fundo de la fundo de la fundo.

Se okazas pipo -blokado, analizu la ka?zon de la problemo kaj eksciu al kiu tipo de tubo -blokado ?i apartenas. La sekvaj du metodoj povas esti uzataj por trakti la tipon de tubo -blokado: se ?i estas la unua tipo menciita supre, ?i povas esti traktata per tampado (supra blokado), ?enado kaj malmuntado (meza kaj malsupra blokado). Se ?i estas la dua tipo, longaj ?talaj stangoj povas esti velditaj por ramigi la betonon en la tubo por faligi la betonon. Por negrava tubo -blokado, la gruo povas esti uzata por skui la tuban ?nuron kaj instali ligitan vibrilon ?e la tubo -bu?o por faligi la betonon. Se ?i ankora? ne povas fali, la tubo devas esti tuj eltirita kaj malmuntita sekcio post sekcio, kaj la betono en la tubo devas esti purigita. La ver?anta laboro devas esti re-plenumita la? la metodo ka?zita de la tria kialo de akvofluo en la pipon.

3. Entombigita pipo

La tubo ne povas esti eltirita dum la ver?anta procezo a? la tubo ne povas esti eltirita post kiam la ver?ado estas finita. ?i estas ?enerale nomata entombigita tubo, kiu ofte estas ka?zita de la profunda entombigo de la pipo. Tamen, la ver?anta tempo estas tro longa, la tubo ne movi?as ?ustatempe, a? la ?talaj stangoj sur la ?tala ka?o ne estas velditaj firme, kaj la tubo estas koliziita kaj dis?etita dum la pendado kaj ver?ado de betono, kaj la tubo estas blokita, kio anka? estas la kialo de la entombigita tubo.

Preventaj Mezuroj: Kiam ver?ante subakvan betonon, speciala homo devas esti asignita por regule mezuri la entombigitan profundon de la konduto en la betono. ?enerale ?i devas esti kontrolita ene de 2 m ~ 6 m. Kiam vi ver?as betonon, la konduko devas esti skuita iomete por malebligi la konduton alglui?i al la betono. La ver?anta tempo de betono devas esti mallongigita kiel eble plej multe. Se necesas intermite, la konduko devas esti tirita al la minimuma entombigita profundo. Anta? ol malaltigi la ?talan ka?on, kontrolu, ke la veldado estas firma kaj ne devas esti malfermita veldado. Kiam la ?tala ka?o estas trovita malfiksita dum la malalti?o de la konduto, ?i devas esti korektita kaj veldita firme en la tempo.

Se la entombigita tubo-akcidento okazis, la konduko devas esti tuj levita per granda-tona gruo. Se la konduto ankora? ne povas esti elprenita, oni devas fari mezurojn por fortigi la kondukton, kaj tiam trakti ?in samkiel la rompita amaso. Se la betono ne komence solidigis kaj la fluideco ne malplii?is kiam la konduto estas entombigita, la koto-resta?o sur la surfaco de la betono povas esti su?ita per kota su?a pumpilo, kaj tiam la konduko povas esti re-ligita kaj re?ar?ita per betono. La traktado -metodo dum ver?ado similas al la tria kialo de akvo en la konduto.

4. Nesufi?a ver?ado

Nesufi?a ver?ado anka? nomi?as mallonga amaso. La kialo estas: Post kiam la ver?ado estas finita, pro la kolapso de la trua bu?o a? la troa pezo de la koto sur la malsupra supro, la slurry -resta?o estas tro dika. La konstrua personaro ne mezuris la konkretan surfacon per la martelo, sed erare opiniis, ke la betono estis ver?ita al la projektita alto de la amaso, rezultigante akcidenton ka?zitan de la ver?ado de mallonga amaso.

La preventaj mezuroj inkluzivas la jenajn aspektojn.

1) La trua bu?a enferma?o devas esti entombigita la? strikta konformeco kun la postuloj de la specifo por malebligi la truan bu?on kolapsi, kaj la trua bu?a kolapsa fenomeno devas esti traktata en la tempo dum la borado.

2) Post kiam la amaso estas enuigita, la sedimento devas esti malplenigita ?ustatempe por certigi, ke la dikeco de sedimentoj plenumas la postulojn de la specifo.

3) Strikte kontrolu la kotan pezon de la borado -muro -protekto tiel ke la kota pezo estas kontrolita inter 1,1 kaj 1,15, kaj la kota pezo ene de 500 mm de la fundo de la truo anta? ver?ado de betono devas esti malpli ol 1,25, la sabla enhavo ≤8%, kaj la viskozeco ≤28s.

La traktado -metodo dependas de la specifa situacio. Se ne ekzistas grundakvo, la amasa kapo povas esti elfosita, la amasa kapo flosanta slurry kaj grundo povas esti permane ?izita por elmontri la novan betonan artikon, kaj tiam la kofra?o povas esti subtenata por amasa konekto; Se ?i estas en grundakvo, la enferma?o povas esti etendita kaj entombigita 50 cm sub la originala betona surfaco, kaj la koto -pumpilo povas esti uzata por dreni la koton, forigi la for?eta?ojn, kaj poste purigi la amasan kapon por amaskunveno.

5. Rompitaj amasoj

Plej multaj el ili estas mal?efaj rezultoj ka?zitaj de ?i -supraj problemoj. Krome, pro nekompleta trua purigado a? tro longa ver?ado de tempo, la unua loto de betono estis komence fiksita kaj la fluideco malplii?is, kaj la da?ra betono rompi?as tra la supra tavolo kaj levi?os, do estos koto kaj slag en la du tavoloj de betono, kaj e? la tuta amaso estos sablo. Por preventado kaj kontrolo de rompitaj amasoj, estas ?efe necese fari bonan laboron en la anta?zorgo kaj kontrolo de ?i -supraj problemoj. Por rompitaj amasoj okazintaj, ili devas esti studitaj kune kun la kompetenta fako, projekt -unuo, in?eniera superrigardo kaj la supera gvida unuo de la konstrua unuo por proponi praktikajn kaj fareblajn kuracajn metodojn.

La? pasinta sperto, la sekvaj kuracaj metodoj povas esti adoptitaj se rompitaj amasoj okazas.

1) Post kiam la amaso estas rompita, se la ?tala ka?o povas esti elprenita, ?i devas esti elprenita rapide, kaj tiam la truo devas esti re-bori?inta per efika borilo. Post kiam la truo estas purigita, la ?tala ka?o devas esti malaltigita kaj la betono devas esti re?ovita.

2) Se la amaso estas rompita pro tubo -blokado kaj la ver?ita betono ne komence solidigis, post kiam la konduko estas elprenita kaj purigita, la supra surfaca pozicio de la ver?ita betono estas mezurita per martelo, kaj la volumo de la funelo kaj kondukilo estas precize kalkulita. La konduko estas malaltigita al pozicio 10 cm super la supra surfaco de la ver?ita betono kaj pilka veziko estas aldonita. Da?re ver?u betonon. Kiam la betono en la funelo plenigas la kondukton, premu la kondukton sub la supra surfaco de la ver?ita betono, kaj la malseka artika amaso estas finita.

3) Se la amaso estas rompita pro kolapso a? la konduko ne povas esti elprenita, amasa suplementa plano povas esti proponita lige kun la projekt -unuo en kombina?o kun la raporto pri kvalita akcidento, kaj la amasoj povas esti kompletigitaj amba?flanke de la originala amaso.

4) Se rompita amaso trovi?as dum la amasa korpa inspektado, la amaso en ?i tiu tempo formi?is, kaj la unuo povas esti konsultita por studi la kuracadan metodon de akcelado de plifortigo. Por detaloj, bonvolu raporti al la koncernaj informoj pri plifortiga fundamento.


Afi?otempo: jul-11-2024